Hola Ruizrt,
Te explico cómo lo veo yo o como realizaría el montaje para que puedas controlar bien los dos ambientes de cultivo que por lo que veo están más o menos conectados. Veamos primero todo el material que ya tienes para ver como configurarlo todo lo mejor posible.
Elementos del espacio de cultivo 1:
- Extractor aire 830m3
- Intractor aire 470m2
- Deshumidificador (conecta a los dos salas)
- Humidificador
- Quemador de co2
- Aire acondicionado
- Solux 630w
Elementos del espacio de cultivo 2:
- Extractor aire 830m3
- Intractor aire 470m2
- Deshumidificador
- Quemador de co2
- Aire acondicionado
- Solux 630w
Control parámetros para 1 sala: (con quemador de Co2)
Tal y como lo veo yo haría, primero tomaría como referencia el Co2 y sus PPM como sabemos que con Co2 las temperaturas deben de estar más altas de lo que es de costumbre, tenemos dos maneras de hacerlo, ya que dispones de aire acondicionado (no sé si con bomba de calor o no, supongo que sí, sí solo enfría, me lo confirmas).
En primer lugar pondría el aire acondicionado (usando bomba de calor) que se encienda cuando la temperatura baje de 28º así siempre tendremos la temperatura de cultivo entre 28 y 32º, lo óptimo para un buen uso del Co2 para las plantas. En caso de que la temperatura suba más de 32º entonces lo usaríamos para rebajar temperatura, pues a diferencia del extractor el aire acondicionado solo recircula el aire pero no entra aire nuevo, así aprovechamos mejor el CO2 generado y no lo perdemos con la extracción.
En segundo lugar haría que el extractor se active si sube de los 32º, pero como en principio el aire acondicionado se encargará de rebajar la temperatura en caso de que esta se supere, podemos usar los extractores de aire 15 minuto cada 1h, para renovar aire y mantener el máximo Co2 posible sin perder muchas
PPM.
El humidificador lo conectas al controlador y le marcas el % de humedad que quieras tener en el cultivo según semana.
El deshumidificador, lo mismo que el humidificador, en caso de que la humedad te suba mucho. Entiendo que en fase de crecimiento usarás el humidificador y durante la floración usarás el deshumidificador. En principio cuando usamos más Co2 la planta también evapora más humedad con lo cual esta debería subir más de lo normal.
¿Qué tenemos controlado?
Ahora tendríamos controlado en una sala, las PPM del Co2 usando el controlador y el quemador de Co2. También tendríamos controlado la temperatura del cultivo usando los aires acondicionados, tanto si sube (verano/primavera) como si está bajo (invierno, usando bomba de calor). Otro punto controlado es la extracción/renovación de aire con los extractores/intractores usando unos temporizadores 15min x hora. La humedad también la tendríamos controlada con el mismo controlador que controla las PPM de CO2 usando solo el Deluxe DDC-1 en un solo recinto.
Control parámetros de la Sala 2:
En este caso tenemos que controlar lo mismo que en la 1ª sala pero dejando aparte el Co2 el cual dependerá siempre de la lectura del sensor de la 1 sala.
Para el resto de funciones de la 2ª sala podemos hacer más o menos lo mismo que en la primera, teniendo en cuenta que no hay Co2 de por medio como en la 1ª sala ok.
Control Co2: Usando el quemador de la 1ª sala. Para que la 2º sala también tenga Co2 lo único que se me acude es realizar un circuito cerrado interno con un (o dos) extractor que lo que haga es ir mezclando el aire de la 1ª sala con el de la segunda, como en el coche, que puede poner o AC que sería el aire acondicionado o el botón de recirculación en caso de solo querer remover el aire del interior del coche pero que no entre de nuevo. Pues hacer lo mismo.
Para ello requerimos de un solo extractor (o dos, pero primero probaría con solo 1). Como el Co2 pesa y siempre queda en el fondo, haría un agujero en la pared en la parte baja donde pondría el extractor que recogería el aire de la parte baja de la sala 1 y la trasportaría a la sala 2.
Ahora haría otro agujero en la parte superior para que el aire con Co2 que va de la sala 1 a la sala 2 pueda volver de nuevo en la sala 1, de este modo también repartes mejor el Co2 pues estaría en continuo movimiento y de pasada también remueves mejor la humedad. Al ser un retorno pasivo del Co2 de la sala 2ª a la 1ª, si vieras que no es suficiente, pondría el 2º extractor, de la misma potencia que el usado para enviar el Co2 de la sala 1 a la 2.
Además usaría unos pequeños ventiladores de pinza enfocados de abajo hacia arriba para remover aún más el Co2.
El resto de parámetros de cultivo como la Humedad, al tener una recirculación de aire muy buena a nivel interno con un solo humidificador comentado sería suficiente.
La extracción y renovación de aire igual que en la 1º sala, con un temporizador 15 min x hora enchufado. El aire acondicionado para controlar las máximas o las mínimas según época de cultivo (primavera/verano) para bajar temperatura y inverno para subirla en caso de ser necesario, ya que tenemos a mano aires acondicionados, lo que siempre va bien y facilita la tarea, sobre todo con el Co2 enchufado.
Conclusión
Tenemos pues, en principio y si no me dejo nada, todos los parámetros controlados usando el controlador Deluxe DDC-1 para la sala 1. Para la sala 2 y según lo comentado requerimos solo de un temporizador, con una conexión multipresa o ladrón, para control de renovación de aire, intractor y extractor. Para la temperatura tenemos el aire acondicionado que se puede programar a x temperatura, con lo que no hace falta un controlador de Temperatura y la humedad. Lo que te da a dar más faena es sin duda la recirculación del aire para repartir bien el co2, pues es importante repartirlo bien para que sea eficiente.
¡Buenos Humos!