Eligiendo la ventilación ideal

gestrada

Semilla
29 Agosto 2014
12
0
1
Buenas, pronto comenzaré un cultivo en una carpa de 1x1x1.8 y nose que extractor utilizar. La temperatura de la pieza en la que estará la carpa varía entre 19-24 y 50% humedad. Se utilizará un sodio de 4oow e intracción pasiva.El ducto de la carpa es de 125mm, además se utilizará un filtro para el olor.

Los ventiladores aún no están claros pero creo que serán 2 de tipo pinza. alguna otra sugerencia?

Recomiendan algun modelo especial de extractor y/o ventilador/es para estas condiciones??

de antemano, muchas gracias.
 

planasi

Gran Cogollo
12 Septiembre 2014
1.686
888
143
Hola.
Con normalidad el extractor se calcula conociendo los m3 del espacio de cultivo.
si tienes 1x1x1.80 esto nos da= 1.80m3
Ahora bien esto se multiplica por las renovaciones hora que son 60.
1.80 x60 = 108m3/h
Pero claro esta es la teoría.
Te lo comento por lo siguiente, no es lo mismo cultivar con frío que con calor.
En verano el extractor debería de ser de más potencia.
Otro dato a tener en cuenta es la distancia del tubo de extracción a la calle, cuanto más lejano es, más trabajo le costara y eso hace que el extractor se sobre dimensione algo mayor.
Y como no, no olvidemos del efecto embudo del filtro.
Yo en estos casos añado un 40% más de los m3 para el caso del filtro de carbono.
Para hacerte una idea a los 108 m3 x 40% de perdida del filtro = 151.20 m3/h.
Ahora bien a la hora de elegir el extractor tienes que irte al que sea inmediatamente superior comercialmente hablando, además de que hay diferentes marcas.
Particularmente por calidad precio los Vk de Vents van muy bien, son más baratos que los RVK y dan las mismas pretensiones.
Lo que sucede que los RVK tienen más potencias a elegir en m3/h.


No te recomiendo el uso de extractores de linea eso solo hace ruido esos se colocan más bien para cuando los conductos son muy largos y se meten dentro de ellos para favorecer la aceleración del aire a su salida.
Los tipo TT son más bien orientados a tema de intracción, en tema de extracción particularmente no les veo uso ninguno.
Los extractores además del caudal que sacan o meten, depende de como los pongas, debes de conocer los watios que consumen, los decibelos que emiten( ruido que hace al funcionar) y claro está el tiempo de funcionamiento no es lo mismo que este unas horas funcionando al cabo del día que este 24 horas durante unos meses.
Por eso hago incapie en los RVK o en los VK esos pueden estar 24 horas funcionando sin problemas, durante unos meses, hay gente que ni los apaga en años.
Pero eso no lleva a que se tenga que pegar una pasta por x marcas.
Lo que suele ser algo más gastoso es el filtro de carbono que suele ir asociado al mismo.
Por eso la boca del extractor y el caudal son relevantes a la hora de colocar un filtro u otro.

En tu caso has dicho que tenemos una boca de 125 mm.

  • RVK 125 A1: 220 m3/h, 45 d A/B, 29w,
  • RVK 125 L1: 323m3/h, 50 dA/B, 61w
  • Vk 125 : 365m3/h, 47dA/B, 61w
Como tienes boca de 125 mm y hemos dicho que hace falta un 151m3/h.
Comercialmente el RVK más proximo es el RVK 125 A1 que son 220m3/h puedes utilizar es o irte al Vk de 125 que son 365m3/h.

La diferencia radica en el precio del mismo.
El RVK 125 A1 cuesta sobre 70-80 euros depende de la tienda.
El RVK 125 L1 cuesta entre 80-90 euros depende de la tienda.
El VK 125 cuesta sobre 50-60 euros depende de la tienda.

El tema es el filtro de carbono cuanto mayor sea los m3/h más caro será.
En tu caso si te orientas por un 220m3/h te hace falta un filtro que nunca sea inferior a esos m3/h del extractor, sino que sea igual como mínimo, siendo optimo si es superior.
Por que digo esto, porque si pones un filtro más pequeño en m3/h, lo que conseguirás con eso es hacer efecto tapón y el extractor estará forzado al realizar su función además de que lo capas.
Si el extractor es de 220 y le metes un filtro de 140m3/h ( esto es como ejemplo) estarás sacando 140m3/h no 220m3/h y además harás que se fuerce el extractor por lo que comente anteriormente efecto tapón.
En este caso lo ideal sería un 270m3/h que por ejemplo trabaja la marca Koalair, Air Vanguard Hydroponics, entre otras.

Los filtros tipo Odor- sock destartalos son baratos pero eso no sirve.

Bueno espero que con esto te sirva para decantarte por el que necesites.

Un saludo.
 
  • 👍
Reacciones: p3l0x0

ROBERTUKUS

Floración
31 Marzo 2014
198
98
33
42
Muy buena respuesta. Gracias por iluminar un poco el camino de otros :)


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 

adri18991

Cogollito
19 Octubre 2015
657
203
53
RVK garantía de cálidad sin duda, trabajo desde hace años con ellos con muy buenos rendimientos
 
-