Pués tendrás que currartelo un poco más..... La de ventilación es un desastre.
-
Primero porque es imposible hacer el cálculo sin conocer la iluminación. Necesitas saber la potencia en Watios de la lámpara y el tipo ya que si son LED no es ni parecido a lámparas de Sodio...
Es decir, si no conoces los Watios a disipar producidos por la iluminación, no puedes saber cuanto caudal necesitas para acondicionar el armario... Una fórmula que puedes utilizar para ventilación por extracción forzada redondeando algunas constantes y simplificando un poco es : Potencia (Kcal/h) = 0,246 * Caudal (kg/h) * DeltaT (ºC).
+ La potencia representa los Watios que quieres que absorba la extracción. Por ejemplo 400W de una lámpara de Sodio. Como en la ecuación la potencia está en Kcal/h habrá que convertirlo a W usando la conversión 1W=0,8604 kcal/h luego 400W = 344.16kcal/h
+ El caudal es el que queremos calcular. Puedes usar la densidad de 1,2 kg/m3 para hablar de volumen ya que es lo que mueve el ventilador, entonces la ecuación sería aproximadamente
Potencia (W) = 0,2 * Caudal (m3/h) * DeltaT (ºC)
+ Y Delta T es el incremento de temperatura del aire desde que entra hasta que sale del armario, es decir si en el exterior tenemos 25ºC y quieres que el armario no pase de 28ºC DeltaT será 3
Si aplicamos la fórmula con el ejemplo, queremos disipar 400W para que el armario no suba de 28ºC con temperatura exterior de 25ºC:
344.16 = 0.2 * Caudal * 3 Luego despejando tenemos que el caudal será
573.6 m3/h.
-
Segundo porque hablas de ventiladores en términos erroneos. Un ventilador es una máquina donde lo mas importante son las revoluciones y el tipo de pala, no el caudal... Además del caudal debes considerar la presión. Hay dos tipos de ventiladores principalmente: Axiales y centrifugos. Los Axiales son destinados a producir mucho caudal pero poca presión. Los centrífugos dan menos caudal pero más presión.
Es decir, si pones un filtro a un ventilador axial convencional, el cuadal se reducirá a la décima parte con suerte (si es de PC practicamente a cero). Si pones filtros tendrás que poner un centrífugo o un axial de alta potencia... Si usas un coolttube te ahorras el filtro porque el aire no tiene contacto con la Maritxu y puedes usar ventiladores con menos velocidad
Para que veas un ejemplo te pongo una gráfica de un ventilador axial en linea de media potencia de 150mm donde se ha seleccionado la curva para 175 Pa, igual parece mucho pero si pones un filtro andarás muy justo (un filtro normal de carbono activo necesita como mínimo de 100Pa cuando lo pones y se va ensuciando hasta los 400Pa... muy justito..el ventilador de abajo no llegaría, quedaría obturado). Además como ves el ventilador va a 2.480 revoluciones lo que te obligaría a poner un silenciador por el ruido que va a hacer,... lo que reducirá aún más el caudal...
Espero que te sirva lo expuesto, un saludo.